По порядку. Кондиционер установлен, все датчики и блок управления исправны и установлены. Программой VAS-PS введена кодировка 71. Кодировка введена в ручном режиме типа вопрос-ответ. Проведена установка заслонки температуры (она тут одна), убраны все ошибки из всех блоков.
Климат не запускается. Провел диагностику исполнительных механизмов. После этого кондиционер запускается и работает отлично. НО! до тех пор пока на машине не снять-подключить клемму АКБ. После этого опять не стартует. Проведу диагностику исполнительных - все ОК. Повторюсь - ошибки нет ни одной, ни в одном из блоков управления.
При незапуске в измерительных группах 04-1(температура наружного воздуха) все корректно +21,5, а вот в группе 04-2 температура минус 0,5. Группа 04-2 - Outside Temp ,Regulation
После теста исполнительных в 04-1 и 04-2 температуры одинаковы. При этом возможен запуск кондера.
Дисплей на торпеде показывает корректно +21 градус. Поливал датчик теплой водичкой - все ОК реагирует. При этом если кондиционер запускается, то в группе 04-1 и 04-2 температура меняется. После передергивания клеммы 04-1 меняется а 04-2 остается -0,5 градусов.
Все датчики менялись на заведомо исправные, менялся и сам блок управления кондиционером.
Программа у меня или не хорошо руссифицирована, или коряво установлена, потому многие вещи приходится воспринимать интуитивно
Куда копать? Пните в нужном направлении плз.